- 產品中心product
- 全部產品
- 同步電機
- 閉環步進電機與驅動器
■? 電氣指標
參數 |
CL3C-EC808AC |
|||
最小值 |
典型值 |
最大值 |
單位 |
|
輸出電流(峰值) |
1.0 |
-- |
8.0 |
A |
電源電壓(交流) |
20 |
|
80 |
V |
IO輸入電流 |
6 |
10 |
16 |
mA |
IO輸入電壓 |
12 |
24 |
24 |
V |
出廠默認電流 |
|
8.0 |
|
A |
注:驅動器供電電壓為交流:AC 20-80V,或者直流:DC 30-110V。
■? 驅動器引腳分布
各端子說明
端子號 |
描述 |
CN1 |
電源端子 |
CN2 |
電機繞組線端子 |
CN3 |
IO端子 |
CN4 |
通信信號端子 |
CN5 |
編碼器端子 |
●?電源端子的連接
電源端子
端子號 |
管腳號 |
信號 |
名稱 |
CN1 |
1 |
AC |
電源輸入端 |
2 |
AC |
電源輸入端 |
注:線徑≥0.3mm2?(AWG15-22) 。建議電源經過噪聲濾波器供電,提供抗干擾性。
●?電機繞組端子的連接
端子號 |
管腳號 |
信號 |
名稱 |
CN2 |
1 |
A+ |
電機線組A相正端 |
2 |
A- |
電機線組A相負端 |
|
3 |
B+ |
電機線組B相正端 |
|
4 |
B- |
電機線組B相負端 |
●?IO信號的連接
端子號 |
管腳號 |
信號 |
輸入/輸出 |
名稱 |
CN3
|
1 |
DI5 |
輸入 |
數字輸入信號5,單端方式,DC 12~24V,默認自定義輸入SI-MON |
2 |
DI4 |
輸入 |
數字輸入信號4,單端方式,DC 12~24V,默認負限位信號輸入NOT |
|
3 |
DI3 |
輸入 |
數字輸入信號3,單端方式,DC 12~24V,默認正限位信號輸入POT |
|
4 |
DI2 |
輸入 |
數字輸入信號2,單端方式,DC 12~24V,默認原點信號輸入HOME |
|
5 |
DI1 |
輸入 |
數字輸入信號1,單端方式,DC 12~24V,默認探針輸入Probe1 |
|
6 |
COMI |
輸入 |
外部輸入控制信號公共電源正端,DC 24V; |
|
7 |
DO1+ |
輸出 |
數字輸出信號1,差分方式正端,最大上拉DC 30V,最大輸出100mA,默認報警輸出 |
|
8 |
DO1- |
輸出 |
數字輸出信號1,差分方式負端,最大上拉DC?30V,最大輸出100mA,默認報警輸出 |
|
9 |
DO2+ |
輸出 |
數字輸出信號2,差分方式正端,最大上拉DC?30V,最大輸出100mA,默認抱閘輸出 |
|
10 |
DO2- |
輸出 |
數字輸出信號2,差分方式負端,最大上拉DC?30V,最大輸出100mA,默認抱閘輸出 |
注:線徑≥0.12mm2? (AWG24-26)?。建議采用雙絞屏蔽電纜,電纜長度盡可能短,建議不超過3米。盡量遠離動力線布線,防止干擾串入。請給相關線路中的感性原件(如線圈)安裝浪涌吸收元件;直流線圈反向并聯續流二極管,交流線圈并聯阻容吸收回路。
●?通信信號的連接
端子號 |
管腳號 |
信號 |
名稱 |
CN4 |
1 |
E_TX+ |
EtherCAT數據發送正端 |
2 |
E_TX- |
EtherCAT數據發送負端 |
|
3 |
E_RX+ |
EtherCAT數據接收正端 |
|
4 |
/ |
/ |
|
5 |
/ |
/ |
|
6 |
E_RX- |
EtherCAT數據接收負端 |
|
7 |
/ |
/ |
|
8 |
/ |
/ |
|
連接器外殼 |
PE |
屏蔽接地 |
|
備注 |
LED1為“ERR”狀態燈,紅色 LED2為“LDIk/Activity OUT”狀態燈,綠色 LED3為“RUN”狀態燈,綠色 LED4為“LDIk/Activity DI”狀態燈,綠色 |
注:EtherCAT總線節點間的線纜長度建議不超過?100?米。推薦使用帶雙層屏蔽的超五類百兆以太網線纜或者更好線纜。
名稱 |
顏色 |
狀態 |
描述 |
RUN |
綠色 |
關 |
初始化狀態 |
閃爍 |
預操作狀態 |
||
單閃 |
安全操作狀態 |
||
開 |
操作狀態 |
||
ERR |
紅色 |
關 |
無錯誤 |
慢閃爍 |
通信設置錯誤 |
||
單閃 |
同步錯誤或通信數據錯誤 |
||
雙閃 |
請求看門狗超時 |
||
快閃爍 |
引導錯誤 |
||
開 |
內部總線看門狗超時 |
||
L/A DI |
綠色 |
關 |
物理層鏈路無建立 |
開 |
物理層鏈路建立 |
||
閃爍 |
鏈路建立后交互數據 |
||
L/A OUT |
綠色 |
關 |
物理層鏈路無建立 |
開 |
物理層鏈路建立 |
||
閃爍 |
鏈路建立后交互數據 |
●? EtherCAT物理層及線纜連接要求
電氣參數 |
Type A線纜(固定) |
Type B線纜(活動) |
標稱/特征阻抗(公差) |
100Ω(15Ω)(IEC61156-5) |
|
Balanced or Unbalanced |
Balanced |
|
環路電阻 |
≦115Ω/Km |
|
絕緣電阻 |
≧500MΩ/Km |
|
傳輸阻抗 |
≦50mΩ/m(10MHZ) |
|
最大時延 |
≦550ns/100m |
|
時延偏差 |
≦20ns/100m |
|
屏蔽 |
S/FTQ(外層絞合屏蔽/內層) |